آیدین پاکدل
آیدین پاکدل

ظرفیت و تعیین سیستم گرمایش و سرمایش

سلام 

من یک دانشگاه رو دارم مدل میکنم و میخوام مصرف انرژی گرمایش و سرمایشش رو بهینه کنم

این کاتالوگ ها رو از چیلر و بویلرش دارم لازمه اصلا من از دیتیل اچوک یا سیمپل اچوک با منوال سایزینگ استفاده کنم و ظرفیت دستگاه ها رو بدم؟ یا cop رو با استفاده از این کاتالوگ وارد کنم کافیه؟

 پاسخ 

کارتون چی هست؟

باید بر اساس اون بگیم دیتیل اچوک یا سیمپل اچوک

پایان نامه در مورد بهینه سازی مصرف انرژی دانشکده

@حامد_مصلحی 

اگر راهکارهای بهینه سازی شما در خصوص موتورخانه هست مسلما دیتیل اچوک کار کنین

اگر نه میخواین رو پوسته و … کار کنین سیمپل اچوک کار کنین و  COP کاتالوگ رو در تب اچوک انتخاب کنین. ظرفیت هم لازم نیست.

خیلی ممنونم از پاسخگویی شما، خیر در مورد موتورخانه نیست