matin kiani
matin kiani

temperature control -setpoints

سلام خسته نباشید.

میخواستم بپرسم ست پوینت مناسب برای پروژه ام رو چطور باید تنظیم کنم؟ و اینکه در calculation option در قسمت heating design و cooling design نوع temp control رو باید روی air temp بذارم یا operative temp ؟اگر روی operative temp باشه دمای operative رو به دمای ست پوینت ها میرسونه با استفاده از سیستم مکانیکی؟

 پاسخ 

محاسبه ست پوینت بر اساس شاخص های اقلیمی قابل محاسبه هست. به مقاله زیر و سایر روش ها در مقالات رجوع کنید.

لینک دانلود مقاله