فاطمه حیدری
فاطمه حیدری

نتیجه غیر واقعی

سلام من در نرم افزار دیزاین بیلدر یک ساختمان اداری رو شبیه سازی کردم این ساختمان در همدان قرار داره و سطح وسیعی از پوستشو پنجره تشکیل نیده در واقع من میخوام نشون بدم پنجره زیاد باعث هدر رفت انرژی میشه و برای حلش نشون بدم که میشه از پنجره هوشمند استفاده کرد ولی مشکلی که توی نتایج پیش اومده اینه که در نتایج دارم میبینم که بر عکس داره به من میگه ما در زمستان به کولر نیاز داریم!!علتش چی میتونه باشه؟

 پاسخ 

سطح پنجره زیاد باعث شده ساختمان مثل گلخانه عمل کنه. یعنی هوای محبوس شده دائما در اثر تابش خورشید در طول روز به دمای بالایی برسه. برای حل این مشکل می توانید از مدل واقعی استفاده کنید. یعنی یک ساختمان در واقعیت شاید دارای سطح زیاد پنجره باشه، اما این پنجره ها یا دارای سایبان هست  یا دارای ضریب SHGC پائین.

یکی از مواردی که گفتم رو پیاده کنید تا مدل واقعی بشه و در زمستان هم نیاز بار گرمایشی داشته باشید و راهکار شما نیز موثر باشه.

خیلی ممنون ضریبshgc رو از کجا میتونم پیدا کنم تغییر بدم توی نرم افزار؟

مشخصات کل شیشه از قسمت زیر قابل تعریف هست.