design capacity

سلام هنگام ران گرفتن از سیستم متوجه شدم بحز سه یا چهار مورد design capacity من صفر نشون میده هم در قسمت گرمایش و هم سرمایش مشکل کجاست؟

 پاسخ 

با سلام

دو تا دلیل میتونه داشته باشه:

1) اون زون هایی که 0 شدن براشون تو قسمت ACTIVITY فضای کنترل نشده در نظر گرفته باشید.

2) تیک COOLING و HEATING برای اون زون ها در تب HVAC فعال نباشه.

این موارد هم بررسی کردم ولی باز هم صفر نشون میده

یکی از زون ها با بررسی همین موارد که گفتین صفر نشون داده می‌شود مثل اشپزخانه اداری

برای فضای اشپزخونه من جایی ندیدم سیستم گرمایش بذارن. نرم افزارم شاید وقتی حالت کاربری رو برای اون زون اشپزخونه در نظر میگیرید براش گرمایش در نظر نمیگیره.
شما نوع کاربری اون زون رو تعویض کنید ببینید اگه برای فضا گرمایش تعیین کرد، پس دلیل صفر شدن نوع کاربری می باشد.

البته به تیک های سرمایش و گرمایش هم برای هر زون تو تب HVAC توجه کنید.