ترلان اباذری اباذری
ترلان اباذری اباذری

energyplus output in HB

سلام

من یک زون حرارتی رو در مدل کردم و میانگین دمای هوای داخل رو برای هر ماه گرفتم در دو حالتی که جداره ها با متریال و بدون متریال (ادیاباتیک) در نظر گرفته شده:

دو تا سوال از این مدل دارم:

1. دیواره ها وقتی آدیاباتیک میگیرم فقط در حالت باندری کاندیشن نشون میده در حالت انرژی پلاس روی دیواره ها مینویسه exterior wall؟ دلیل ش چیه؟

خروجی outdoor air temperature و operative air temperature  مثل عکسی هست که اپلود کردم، که به نظر منطقی نمیاد، نظر شما در موردش چیه؟

با تشکر

 پاسخ 

ادیاباتیک شرط مرزی هست که انتقال حرارت رو صفر در نظر میگیره ولی ظرفیت حرارتی کار خودش رو میکنه..  یک نوع جنس دیوار نیست که زیر شاخه مصالح باشه 

در مورد سوال دوم من متوجه نشدم در کدوم حالت هست ولی به خیلی عوامل میتونه بستگی داشته باشه..  اگر تو حالت ادیاباتیک باشه خوب چون انتقال حرارتی انجام نمیشه بای محیط بیرون این دما میتونه ناشی از تبادل حرارت شیشه و بارهای داخلی و سیستم مکانیکی باشه