مهسا اكبري
مهسا اكبري

خروجي ديزاين بيلدر

سلام وقتتون بخير

توي خروجي ديزاين بيلدر قسمت internal gain

يه قسمت براي بارحرارتي 

External infilteration

از اين قسمت خيلي اتلاف دارم اين براي چيه؟

 پاسخ 

سلام

این گزینه مربوط به تهویه طبیعی هوا و نفوذ ناخواسته ها Infiltartion میشه و باید تنظیمات این دو قسمت رو چک کنید.

منفي هم ميشه يعني اتلاف حرارتي داريم

ميشه كلا اين نمودار رو توضسح بديد

به طور گلی اعداد مثبت به معنای دریافت حرارت توسط ساختمان از طریق آن قسمت هست و اعداد منفی به معنای از دست دادن حرارت از ساختمان توسط آن قسمت می باشد. اما اگر در فصول گرم اعداد این نمودار مثبت باید یعنی این حرارت دریافتی مضرر هست و بار سرمایش رو زیاد میکنه اما اگر منفی باشه بار سرمایش رو کم کرده و مفیده همینطور اگر در فصول سرد اعداد این نمودار مثبت باید یعنی این حرارت دریافتی مفید هست و بار گرمایش رو کم میکنه اما اگر منفی باشه بار گرمایش رو زیاد کرده  و مضرر هست