هدایت حرارتی کل ساختمان (w/k) و هدایت حرارتی مرجع

با سلام

کدام خروجی انرژی پلاس یا دیزاین بیلدر مقدار هدایت حراتی کل ساختمان (w/k)  مدل شده رو میشه دید. میخوام مطابق مبحث 19 با هدایت حرارتی مرجع ساختمان مقایسه کنم. و سئوال دوم اینکه این موضوع مبحث 19 مطابق با کدوم قسمت استاندارد اشری هست. ممنون

 پاسخ 

دیزاین بیلدر همچین گزینه ای نداره

شما باید با استفاده از مساحت دیوار، سقف و ... و همچنین با استفاده از ضرایب انتقال حرارت هر جدار مطابق با روش BLC اونو حساب کنید و با ضریب مرجع ساختمان مقایسه کنید.

Hi, you can easily use output: table - envelope summary - U-factor no film for each surface in EnergyPlus. See the new EnergyPlus recording video tutorial.