علت منفی شدن درصد بهنه سازی بعد از اعمال سایه بان

سلام وقتتون بخیر

بعد از اعمال سایه بان درصد بهینه سازی -14.38%  شده است ، علت منفی شدن آن چیست؟

همچینین میزان مصرف انرژی به میزان 16034.9917 افزایش یافته است.

 پاسخ 

سلام 

 اقلیم منطقه ای که ساختمان قرار دارد و همچنین نوع سایبان ( متحرک یا ثابت ) و ابعادش، می تواند در میزان مصرف انرژی سالانه موثر باشد برای مثال گاهی سایبان ثابت نیاز گرمایش ساختمان در زمستان را افزایش می دهد بنابراین مصرف کل ممکن است بیشتر از قبل شود.

پاسخی که بهتون دادن کاملا درسته.

همچنین شما باید تغییرات تابش ورودی در تابستان و زمستان و همچنین تغییرات بار سرمایش و گرمایش رو جداگانه بررسی کنید و ببینید علت منفی شدن بار چی هست