motahare ahmadi
motahare ahmadi

جهت بهینه پنجره

سلام

برای به دست اوردن جهت بهینه پنجره در جهت این که بهترین عملکرد رو برای تهویه طبیعی داشته باشه (در زمانی که سیستم سرمایش گرمایش خاموش هست،) معیار انتخاب برای بهترین جهت پنجره چی هست ؟؟ دما هست یا ach ؟؟

و این که در حالتی که سیستم سرمایش خاموش باشه مقدار ach چقدر باشه برای یک اتاق که اسایش رو بهم نزنه؟؟

مقدار استاندارد ach ذکر در اشری برای حالتی هست که سیستم HVAC فعال هست ویا غیر فعال؟؟؟


مد برنامه روی حالت calculated قرار گرفته و شهر مورد مطالعه بندرعباس هست.

 پاسخ 

سلام

سوالتون نا مفهومه
جهت پنجره یعنی درصد پنجره به دیوار در جهات مختلف یا جهت بازشوی پنجره؟
همچنین ACH تهویه مکانیکی یا نفوذ هوا یا تهویه طبیعی رو منظورتونه؟

هم جهت بازشو در کدام جبهه باشه وهم چند درصد از پنجره بازشو باشه در حالتی که نسبت دیوار به پنجره ثابت هست

سیستم سرمایش خاموش هست و فقط تهویه طبیعی از طریق همین پنجره انجام میشه

درصد پنجره به دیوار و درصد بازشو با استفاده از ماژول Optimisation قابل استخراج هست. بهترین حالت زمانی اتفاق میفته که حداکثر آسایش حرارتی فراهم بشه نه بیشترین ACH. در استاندارد اشره ACH مورد نیاز تهویه مکانیکی گفته شده.