تنظیم اسکجوال

سلام.در بخش تنظیمات برنامه زمانی و میزان وات بر مترمربع تجهیزات، باید میزان وات هر دستگاه را در تعداد آن در فضا ضرب نموده و بر مساحت فضا تقسیم نماییم؟نیاز به ضرب این مقدار در تعداد ساعات کارکرد نمی باشد.درست است؟

 پاسخ 

سلام. برای وارد کردن توان تجهیزات، باید توان هر تجهیز را جمع زد و بر زیربنا تقسیم نمود و  در یکی از قسمت های معرفی تجهیزات وارد نمود. فقط تجهیزاتی را با هم جمع بزنید که دارای یک برنامه زمانی عملکرد باشند.

از قسمت های زیر برای معرفی تجهیزات برقی یا گازی می توانید استفاده کنید.


همچنین امکان روش های مختلف تعریف تجهیزات، افراد و روشنایی از قسمت زیر فراهم می باشد.

در صورتی که مدت زمان استفاده از تاسیسات به عنوان مثال در بخش تعریف کامپیوتر دو ساعت در روز باشد، به چه صورت میزان وات بر ساعت را محاسبه نموده و وارد نماییم؟

اولا که در قسمت اکتییویتی باید هر تجهیزی به جز وسایل سرمایش، گرمایش، تهویه، روشنایی و آبگرمکن رو تعریف کنید. همچنین ساعت کارکرد ربطی به وات بر متر مربع نداره. باید در قسمت schedule یک برنامه زمانی برای هر کدوم تعریف کنید. وات بر متر مربع میشه توان تجهیز تقسیم بر زیربنای اون فضا