nill fh
nill fh

cfd boundry

ببخشید دلیل اینکه تو جدول cfd boundry می زنه بالانس ولی در پنجره cfd grid statistic می زنه جریان ورودی و خروجی بالانس نیست چی هست؟


 پاسخ 

سلام. احتمالا ورودی و خروجی در کل ساختمان یکی هست، اما دبی ورود و خروج در یک فضا برابر نیست که به همین علت ارور بالانس داده. باید ورودی و خروجی هوا در فضا اختصاصی چک بشه. شما میتونید مجدد برای یک ساعت دیگه اطلاعات رو وارد کنید ببینید آیا ارور بر طرف خواهد شد یا خیر