امیر اسکندری
امیر اسکندری

دما در خروجی های دیزاین بیلدر

سلام، من چندتا سوال در مورد خروجی های دیزاین بیلدر (و انرژی پلاس) در خصوص دما داشتم:

1. دمایی که بعنوان Air Temperature نامگذاری شده، میانگین دمای هوای اتاق هست؟ آیا این به این دما میشه استناد کرد در نتایج و علمی هست؟ چون هر قسمت از هوای داخل ممکنه دمای متفاوتی داشته باشه

2. حداکثر دمای اتاق رو میشه اندازه گیری کرد با دیزاین بیلدر؟

3. دمای سطح دیوار و توزیع دما در لایه های مختلف دیوار رو چگونه میشه در خروجی ها مشاهده کرد؟ طبیعتا وقتی روش حل CondFD باشه باید همچین امکانی وجود داشته باشه. در قسمت Miscellaneous Output تیک مربوط به surface node temperature رو فعال کردم اما متوجه نشدم دمای گره ها رو چطور باید ببینم

 پاسخ 

سلام.  Air Temperature  به عنوان میانگین دمای هوای اتاق هست. چون در شبیه سازی حجم اتاق به عنوان نودبررسی میشه امکان بررسی گرادیان دما در فضا یا حداکثر دما در فضا وجود نداره.

این دما اگر ورودی های شما درست باشه قابل استناد هست.

با فعال کردن اون گزینه و گرفتن خروجی Eso میتونید با استفاده از نرم افزار زیر دمای نودهای مختلف جدار رو ببینید.

تیک زیر رئ فعال کنین. مجدد ران بگیرین. فایل  Eso رو با نرم افزار زیر باز کنین و تمام خروجی ها رو ببینید.

موفق باشید.

ResultsViewerInstall-2.0.006.zip

خیلی ممنونم از راهنمایی تون. بازم ازین قسمت سوال دارم مزاحمتون میشم