Ground floor thermal properties
سلام
هنگام شبیه سازی یه ساختمان در دیزاین بیلدر بعد از انجام شبیه سازی ground floor تبادل حرارتی با زمین دارد؟ یعنی حالت adiabatic ندارد.
ما خودمون باید تنظیم کنیم که این حالت پیش بیاد؟؟؟؟؟
سلام
هنگام شبیه سازی یه ساختمان در دیزاین بیلدر بعد از انجام شبیه سازی ground floor تبادل حرارتی با زمین دارد؟ یعنی حالت adiabatic ندارد.
ما خودمون باید تنظیم کنیم که این حالت پیش بیاد؟؟؟؟؟
سلام. در واقعیت هم ساختمان از طریق کف با زمین انتقال حرارت داره و این انتقال حرارت کمتر از 5 تا 10 درصد هست. هیچ وقت آدیاباتیک نمیشه فرض کرد کف ساختمان رو. حتی برای دقت بیشتر باید دمای سطح و عمق های مختلف زمین رو وارد کنین.
سلام. مهندس اگر کف اتاق=سقف طبقه زیرین باشه و شرایط دمایی دو واحد یکسان باشه که میشه عایق در نظر گرفت درسته؟
بله میشه برای کم کردن حجم شبیه سازی اون موردی که شما فرمودین رو آدیاباتیک گرفت. ولی کلا طبق واقعیت موجود و واقعیت مدل شبیه سازی کنید.
بهرحال با توجه به توضیحات مهندس، اگه بخواهید کف رو عایق کنید هم میتونید یک کامپوننت بلاک آدیاباتیک اضافه کنید به کف، هم یک لایه عایق با ضریب رسانش بسیار کم و ضخامت زیاد به کف اضافه کنید تا انتقال حرارت از کف به حداقل برسه
امیدوارم صحیح گفته باشم و مهندس مصلحی تایید کنن