امیر اسکندری
امیر اسکندری

محدود کردن شاخص PMV

سلام

خواستم بدونم آیا میشه بجای انتخاب set point گرمایش و سرمایش، شاخص PMV رو در محدوده آسایش (بین منفی 0.5 و 0.5) محدود کرد که سیستم HVAC دما رو به حدی برسونه که این شرط برقرار باشه؟( بدون تغییر سایر پارامترهای موثر در مدل فنگر)

اگر این امکان نیست، set point گرمایش و سرمایش مناسب برای شهر مشهد چه دمایی است؟ من 22 برای زمستان و 24 برای تابستان تنظیم کردم اما بعضا PMV بالاتر از 0.5 رو دارم

 پاسخ 

سلام. بله کاملا این قابلیت قابل انجام هست. اما تنظیم شاخص آسایش به جای دما فقط در هنگام استفاده از دیتیل اچوک قابل تعریف خواهد بود و با حالت معمولی Simlpe HVAC فعال نمی باشد.

ممنون

برای set point مناسب سرمایش و گرمایش مشهد عدد خاصی هست؟

در این مقاله روش محاسبه دمای آسایش توضیح داده شده است.

20100923083251-روش هاي تخمين محدوده آسايش حرارتي.pdf