کاوه اسماعیلی شکوه
کاوه اسماعیلی شکوه

عدم نمایش بار گرمایش ساختمان در قسمت نتایج system load

درود.سوالی که داشتم در مورد عدم نمایش بار گرمایشی ساختمان در قسمت system load است؟ ایا میتوان گفت مطابق عکس زیر zone sensible heating در قسمت heat balance همان بار گرمایشی ساختمان است؟ و چرا بار گرمایشی ساختمان در قسمت system load نمایش داده نمیشود؟ در عکس دوم که مربوط به شبیه سازی ساختمان دیگری است در قسمت system load هم مقدار باری تحت عنوان zone heating داریم که کمی از میزان بار نمایش داده شده در قسمت heat balance کمتر است؟ هر یک چه چیزی را نشان میدهند؟ و سوال اصلی اینکه بار گرمایشی ساختمان در کدام  قسمت قابل نمایش است ؟ سپاس از راهنمایی شما

سپاس از راهنمایی شما

@حامد_مصلحی 

دانلود پیوست
 پاسخ 

مقدار zone sensible heating در قسمت heat balance همان بار گرمایشی است.

به دلیل استفاده از دیتیل اچوک، عدد بار گرمایشی ساختمان در قسمت system load با عنوان های متفاوت نشون داده میشه اما بار گرمایش همون مقدار zone sensible heating در قسمت heat balance همان بار گرمایشی است.