optimisation بهينه سازي
سلام در تحلیل بهینه سازی ، چرا با افزودن عایق به دیوار میزان کاهش مصرف انرژی قابل توجه است اما شاخص اسایش حرارتی خیلی ناچیز حداکثر یکساعت کاهش پیدا میکند؟
سلام در تحلیل بهینه سازی ، چرا با افزودن عایق به دیوار میزان کاهش مصرف انرژی قابل توجه است اما شاخص اسایش حرارتی خیلی ناچیز حداکثر یکساعت کاهش پیدا میکند؟
عایق مصرف انرژی رو کاهش میده و به آسایش حرارتی ارتباطی نداره
چون در حالت با و بدون عایق، دمای ست پوینت تغییر نکرده و سیستم مجبوره دمای هوای داخلی رو به ست پوینت برسونه چه عایق باشه چه نه
ممنون از شما ،سوالم راجع به این موضوع کلیه . من مثلا با افزودن xps زمانی که تنهایی در قسمت انالیز خروجی میگیرم حدودا 35 درصد کاهش میده ،اما همین متغیرو که از optimisation میگیرم تمام تغییرات در محدوده 1-2 کیلووات ساعته . مقدور هست که راهنمایی کنین تشکر
@حامد_مصلحی
@markarian.elin
@amirT
@hakim azari
در حات optimisation تفاوت بین حالت پایه و عایق در محدوده 1-2 کیلووات ساعته؟
بله منظورم اینه خیلی جزییه ،لی همون کار رو بدون اپتیمایز انجام میدم تا 30_40 درصد کاهش دارم یعنی حدودا 200_300 کیلووات ساعت
@حامد_مصلحی
@markarian.elin