سجاد رضائی نسب
سجاد رضائی نسب

تفسیر نتیجه در دیزاین بیلدر

@حامد_مصلحی 

سلام آقای مهندس. لطفا یه نگاهی به شاخص PMV میندازید. نمیدونم چرا مقدارش در ماه اکتبر اینقدر زیاد میشه و اینکه چطوری میشه اون رو کنترل کرد. سیستم گرمایش در اون ماه خاموش و سیستم سرمایش روشنه اما باز محیط گرم احساس میشه. نمیتوتن تفسیرش کنم. 

دانلود پیوست
 پاسخ 

سلام

بهتره عکسا رو پیوست نکنین و همینجادر متن کپی و پیست کنید.

اولا: از قسمت زیر برای کولینگ و هیتینگ، عنوان Heating و Cooling رو انتخاب کنین.

برای یک روز در زمستان و تابستان، شبیه سازی ساعتی انجام بددی و ببینین در اتاق ها،  دما دقیقا به عدد ست پوینت رسیده یا خیر.

دما: شاخص PMV فقط به دمای هوای نیست. باید دمای تابشی و رطوبت و شاخص لباس هم چک بشه.

 

بالا 31 دسامبر و پایین اول جولای

 

 

 

 

الان سیستم در زمستان و تابستان دما رو دقیقا روی 20 . 25 ست کرده و درسته

اما در زمستان دما از 20 هم بالا تر رفته

باید ببینین بارهای داخلیتون چیه؟

به چه علت فضای داخل داره گرم میشه

از نمودار اینترنال گین و انتقال حرارت جدارها

جالبه که برای ماه اکتبر این اتفاق میفته. من به اطلاعات سایت نگاه کردم. سرعت باد در اون ماه خیلی پایینه. ممکنه به اون علت باشه.؟