آلا نیک سرشت
آلا نیک سرشت

تحلیل بارهای coolling design

با سلام و عرض ادب خدمت آقای @حامد_مصلحی 

در دیزاین بیلدر برای partition به معنای دیوار داخلی بین دو فضای کنترل شده و مشابه و تقریبا بدون انتقال حرارت چگونه بار سرمایشی محاسبه میشود؟

تحلیل محاسبه بار برودتی برای partition و celling و ground floor و علت علامت های مثبت و منفی در نتایج برای این بارهارو اگر امکانش هست توضیح بدید .

با تشکر

 پاسخ 

سلام

در هر فضا، علامت مثبت در انتقال حرارت به معنای دریافت حرارت زون توسط اون قسمت و علامت منفی در انتقال حرارت به معنای از دست دادن حرارت از زون توسط اون قسمت هست. درسته پارتیشن  بین دو فضای کنترل شده هست، اما چون شرایط دو فضا یکسان نیست باز هم مقداری انتقال حرارت بین اونا وجود داره به دلیل تفاوت در تعداد پنجره، توان تجهیزات، توان روشنایی و …

ممنون از توضیحتون

ببخشید چرا با وجود دمای بالاتر درون زمین نسبت به سطح بدون افتاب زمین در دیزاین بیلدر در قسمت cooling design گاهابار برودتی ground floor رو منفی محاسبه میکنه؟