محمدرضا خداکرم
محمدرضا خداکرم

Heating and cooling setback

@حامد_مصلحی 

سلام،وقت بخیر،من دو تا سوال در این مورد دارم.

1-برای یک ساختمان مسکونی 4 طبقه تیپیکال چه heating set back  و cooling setback  ای رو در باید در نظر گرفت؟؟در مبحث 19 پیوست 5، اگه اشتباه نکنم دمای heating setpoint و cooling setpoint رو مشخص کرده و حتی برای اقلیم گزم و مرطوب دمای متفاوتی رو تعریف کرده ولی درباره setback ها حرفی زده نشده.

2-تعریف heating setback  و cooling setback برای ساختمان های اداری (همان طور که در فیلم آموزشی توضیح داده شد)  برای تامین اسایش کاربران و فشار نیاوردن به سیستم حرارتی و برودتی لازم و منطقی است تا سیستم قبل از آمدن افراد به ساختمان به یک دمای نزدیک به دمای اسایش برسد اما آیا تعریف این دماها برای یک ساختمان مسکونی که همیشه سیستم برودتی یا حرارتی در صورت حضور افراد در ساختمان روشن میشود و در نبود آن ها معمولا خاموش است معنی دارد؟

 

 پاسخ 

سلام

درست تحلیل کردید.

برای ساختمان مسکونی کاربردی نداره.

اما حتی اگر تو بعضی ساعت هل میخواین دمای سیستم رو پائین تر تنظیم کنین میتونین از ست پوینت استفاده کنین.