روش نیاز انرژی مبحث 19

در فصل هفتم مبحث 19 جدید گفته برای روش نیاز انرژی باید میزان نیاز انرژی سالانه محاسبه شده برای ساختمان طرح از مصرف انرژی ساختمان مرجع کمتر باشه. اینو دقیقا چطوری باید در دیزاین بیلدر چک کرد؟
باید دو مدل مجزا ساخت؟ و اینکه این نیاز انرژی سالانه رو از کدام قسمت نرم افزار میشه دریافت کرد؟

 پاسخ 

باید یک مدل بر اساس طرح و یک مدل بر اساس مبحث 19 و مرجع مدلسازی گردد.

این ویدئو رو کامل ببینید.

https://www.aparat.com/dashboard/videostat/mPwuW

سلام. وجهی از نمای سازه که کلا پنجره هست و هیچ گونه دیواری نداره، باز هم در سازه مرجع فقط باید 40 درصد پنجره لحاظ شود؟

محدودیت مربوط به 40 درصد برای وجه نور گذر، فقط شامل پنجره می شود یا شامل درب ورودی شیشه ای هم می شود؟ 

مبحث19  میگه محل قرارگیری عایق ساختمان مرجع و طرح باید یکسان باشه. وجهی که فقط پنجره هست در سازه مرجع تنها 40 درصدش پنجره مدل میشه و مابقیشو باید دیوار در نطر بگیریم؟

در این صورت دیوار ساختمان مرجع عایق هم میتونیم بذاریم ولی در ساختمان طرح کلا پنجره هست و عایقی نداره، و لذا محل عایق اون قسمت در ساختمان مرجع و طرح متفاوت هست، این مورد چگونه باید مدل شود؟ 

نوع عایقی ک برای ساختمان مرجع  در روش نیاز انرژی در نظر میگیریم تا بحث روش تجویزیو ارضا کنه، لزوما باید با عایقی که قرار است برای ساختمان طرح در نطر گرفته شود، یکسان باشد؟
یعنی اگر عایق ساختمان مرجع پشم شیشه هست، عایق ساختمان طرح هم لزوما باید پشم شیشه لحاظ شود؟

@حامد_مصلحی سلام. نیاز انرژی سالانه مورد نیاز برای روش نیاز انرژی مبحث19 رو چگونه باید از دیزاین بیلدر خروجی گرفت؟ لطفا با عکس نشان بدید

@حامد_مصلحی 

در پیوست 3 مبحث 19 گونه بندی درجه انرژی شهرها رو عنوان کرده. برای برخی از شهرها مانند یزد، نیاز غالب رو هم گرمایش زده و هم سرمایش، کدومو باید ملاک قرار داد؟

@amirT 

@حامد_مصلحی 

سلام. مشخصات عایقی که برای ساختمان طرح و مرجع در نظر گرفته می شود باید یکسان باشد؟ یعنی میشه در ساختمان مرجع از عایقی با  ضریب هدایت  0.055 استفاده بشه  و در ساختمان طرح  از عایق با ضریب هدایت 0.04 ؟

@حامد_مصلحی 

   وقتی ضخامت عایق دیواررو افزایش می دهم مقدار  total cooling در قسمت شبیه سازی به صورت زیر تغییر میکنه
وقتی ضخامت عایق 5 سانت هست توتال کولینگ برابر 183000- (منفی ) بود و وقتی ضخامت عایق رو 7.5 سانت گذاشتم مقدار توتال کولینگ برابر  192000- شد. علتش چیه؟

برخی سوالات تخصصی در رابطه با مبحث 19، چون هنوز راهنمای اون نیومده ما مرجعی برای پاسخ دهی نیستیم.

اما اگر با افزایش عایق، بار سرمایش بیشتر شده شاید شاید این اقلیم معتدل بوده و در بعضی ساعات انتقال حرارت از دیوار برای سرمایش داخل و حذف بارهای داخلی بوده که با عایقکاری بیشتر، این بارهای داخلی موجب گرمایش بیشتر فضاها شده و باید نمودار اینترنال گین چک بشه.

اب و هوا مربوط به یزد هست و در مبحث 19 نیاز غالب این شهر رو هم گرمایشی و هر سرمایشی زده، پس یعنی معتدله؟ 

تصویر مربوط به نمودار اینترنال گین کیس مورد بررسی در پیوست

دانلود پیوست

باید نمودار اتلاف حرارت از پوسته هم بررسی بشه. در این اقلیم هم باید بار سرمایش داشته باشید و هم گرمایش

کلا همه جزئیات مدل مهمه

مثل برنامه زمان بندی، ست پوینت، مصالح و ….

اون نمودار تحت چه نامی هست در نرم افزار ؟