سیمولیشن
سلام وقت بخیر
آیا برای محاسبه میزان انرژی کل مصرفی ( مجموع بار گرمایش و بار سرمایش ) با استفاده از گزینه فیل بریک دون ، باید خروجی گرفت ؟
تشکر
سلام وقت بخیر
آیا برای محاسبه میزان انرژی کل مصرفی ( مجموع بار گرمایش و بار سرمایش ) با استفاده از گزینه فیل بریک دون ، باید خروجی گرفت ؟
تشکر
سلام
برای محاسبه برق و گاز مصرفی به تفکیک نحوه مصرف از نمودار Fuel break down و برای مشاهده مجموع برق و گاز مصرفی از نمودار Fuel total و برای مشاهده بار گرمایش و سرمایش از نمودار system load استفاده کنین.
@حامد_مصلحی
سلام من در هنگام سیمولیشن این ارور رو دریافت میکنم…
Program Version,EnergyPlus, Version 8.9.0-40101eaafd, YMD=2022.01.31 02:44,
** Severe ** <root>[ElectricLoadCenter:Generators][DC with inverter Generator List][generator_outputs][0] - Missing required property 'generator_name'.
** Fatal ** Errors occurred on processing input file. Preceding condition(s) cause termination.
...Summary of Errors that led to program termination:
..... Reference severe error count=1
..... Last severe error=<root>[ElectricLoadCenter:Generators][DC with inverter Generator List][generator_outputs][0] - Missing required property 'generator_name'.
************* Warning: Node connection errors not checked - most system input has not been read (see previous warning).
************* Fatal error -- final processing. Program exited before simulations began. See previous error messages.
************* EnergyPlus Warmup Error Summary. During Warmup: 0 Warning; 0 Severe Errors.
************* EnergyPlus Sizing Error Summary. During Sizing: 0 Warning; 0 Severe Errors.
************* EnergyPlus Terminated--Fatal Error Detected. 0 Warning; 1 Severe Errors; Elapsed Time=00hr 00min 0.39sec
سلام
شما تیک اینورتر در تب generation رو فکر کنم فعال کردید اما اینورتری تعریف نکردید یا پنلی بهش متصل نکردین.
@حامد_مصلحی ممنونم چک میکنم