مهشید عباسی
مهشید عباسی

تحلیل نمودار های simulation

1. توی قسمت fabric and ventilation وقتی مقدار external infiltration  = -400 باشه یعنی چی؟ infiltration نفوذ هوا هست درسته؟

2. توی قسمت internal gain وقتی بار سرمایش (zone sensible cooling) برابر با -10000 کیلو وات ساعت باشه یعنی چی؟

3. اگر توی قسمت internal gain مقدار  solar gain exterior windows صفر باشه یعنی هیچ مقداری نداشته باشه ، شبیه سازی درسته؟ یعنی همچین چیزی ممکنه؟

4. توی قسمت system loads  منظور از total cooling چی هست؟ 

و zone heating ? بار گرمایش هست؟ 

و sensible cooling همون بار سرمایشی هست که توی قسمت internal gain به ما میده؟

مرسی از وقتتون

 پاسخ 

سلام

1- یعنی ساختمان از طریق نفوذ هوا 400 کیلووات ساعت حرارت از دست داده است. Infiltration نفوذ ناخواسته هوا از درز در و پنجره و ... هست.

2- یعنی بار محسوس سرمایش 10000 کیلووات ساعت هست. یعنی باید از هوای اتاق 10000 کیلووات ساعت حرارت گرفته شود تا دمای ساختمان به دمای آسایش برسد.

3- اگر سولار صفر باشه، یعنی ساختمان شما هیچ حرارتی از طریق پنجره ها دریافت نکرده و به عبارتی هیچ تابشی وارد ساختمان نشده. فقط اگر ساختمان پنجره نداشته باشه این ممکنه.

4- منظور بار کل سرمایش هست که مجموع بار محسوس و بار نهان هست. Zone Heating بار گرمایش و Zone sensible cooling همون بار محسوس سرمایش هست.

کلا در نرم افزار دریافت حرارت توسط ساختمان با علامت مثبت و از دست دادن حرارت توسط ساختمان با علامت منفی نشون داده شده