سید محمد میری
سید محمد میری

بررسی آنالیز

سلام عرض ادب خسته نباشید بنده یک حجم مدل کردم یکی با پنجره بدون لوور (صفحه 1) و یکی با پنجره با لوور (صفحه 2) می خواستم ببینم آیتم اتلاف پنجره اش درست هست یا نه با تشکر

دانلود پیوست
 پاسخ 

سلام

با این عکس تنها نمیشه نظر داد. به نظرم برای بررسی تاثیر سایبان. نمودار ماهانه اتلاف حرارت پنجره و حرارت دریافتی از تابش خورشید رو با اکسل رسم کنین و تصویر رو توی متن اینجا بذارید تا بررسی کنیم. 

لازم به پیوست کردم نیست کافی هست عکس رو در متن اینجا کپی کنین.

سلام. این تصویر مناسب نیست.

توی نمودار دو حالت رو کنار هم رسم کنین.

یعنی یک نمودار برای ترسیم میزان تابش دریافتی از طریق شیشه در حالت با و بدون لور

یک نمودار مجزا برا ترسیم میزان انتقال حرارت از شیشه در حالت با و بدون لور

با سلام و خسته نباشید حسب امرتون دیاگرام ها اصلاح شد و به پیوست ارسال کردم

@حامد_مصلحی 

مقایسه میزان انتقال حرارت از شیشه در حالت با لور و بدون لور 

@حامد_مصلحی 

مقایسه میزان تابش دریافتی از طریق شیشه در حالت با لور و بدون لور

@حامد_مصلحی 

سلام

نتایج یکم عجیبه

چرا در حالت پنجره با لور، میزان تابش دریافتی بیشتر شده؟

در اصل ساختمان با لور، باید تابش دریافتی کمتری داشته باشه.

سایبان رو از اور به افقی تغییر بدین، ببینید باز هم تابش درفایت بیشتر میشه یا کمتر

سلام عرض ادب خسته نباشید ممنون میشم این نمودار هار و ملاحظه کنید آیا نقص برطرف شده است

@حامد_مصلحی 

سلام

تابش دریافتی در حالت با لور کم شده و کاملا درسته اما انتقال حرارت از شیشه با قرار دادن لور بیشتر شده که بستگی به اقلیم و زمان روشن بودن سیستم سرمایش و گرمایش داره

اقلیم ساختمان کجاست؟

با تشکر فراوان 

اقلیم شهر قم هست

متریال لورو خود نما از کامپوزیت

حسب امرتون اومدم لورو بررسی کردم متوجه شدم که از بدنه فاصله داره بعد کل پنجره رو از‍ قسمت افقی و عمودی کامل پوشش نداده بود