عدم محاسبه میزان روشنایی
سلام
من در زون A طبق تصویر یک نورگیر سقفی قرار دادم.
و در جداره بین زون A با B یک پنجره داخلی هست که تابش و نور آفتاب در ماه های سرد به زونB وارد میشه. (طبق تصویر)
اما در آنالیز روشنایی اصلا لوکس نور ورودی به زون B حساب نمیشه. حتی در شبیه سازی انرژی در این زون مقدار انرژی دریافتی از آفتاب هم لحاظ نمیشه
ممنون میشم راهنماییم کنید.
سلام
از نتایج شبیه سازی روشنایی طبیعی مثل شاخص های SDA عکس قرار بدین تا نتایچ رو چک کنیم. یا نتایج تابش دریافتی برای زون A اعم از پنجره داخلی و خارجی
چون از روی تصویر هندسه نمیشه مشکل رو تعیین نمود.