mehdi vahedi
mehdi vahedi

تعیین تعداد و سایز تجهیزات حرارتی و برودتی در دیزاین بیلدر

باسلام و ارادت
میخواستم ببینم در دیزاین بیلدر آیا میشه سایز و تعدد تجهیزات حرارتی و برودتی رو تعیین کرد؟ مثلا این که نوع تجهیزات رو تعیین کرد که به فرض چیلر تراکمی و پکیج با فلان مشخصات باشه و اون هم باتوجه به بار محاسبه شده بیاد و تعداد و ترکیب این تجهیزات

@حامد_مصلحی 

 پاسخ 

سلام

در حالت دیتیل اچوک تمام جزئیاتی که فرمودین قابل تعریف هست اما در حالت سیمپل اچوک فقط می توان COP سیستم سرمایش و گرمایش و ظرفیت آن را وارد نمود..