تب HVAC
@حامد_مصلحی با درود و احترام
در یک ساختمان اداری برای اتاق های سرور و مخابرات و برق کولر گازی نصب سده که می بایست 24 ساعته روشن باشدمیتونیم تب hvac رو برای این زون ها جدا تعریف کنیم و در تب hvac برای کل ساختمون نیاریم (یعنی میانگین نگیریم )؟
سوال بعدی اینکه چون این اتاق ها نیاز به گرمایش ندارند قسمت هیتینگ رو غیرفعال کنیم ؟
سوال اخر اینکه در قسمن اگزیلاری انرژی باتوجه به پمپ چرخشی آب سرد و آتش نشانی برنامه زمانی برحسب حضور افراد تعریف میشود با توجه به اینکه پمپ های آتش نشانی همیشه در سرویس نیستن ؟
سلام
بله گرمایش و سایر موارد غیر فعال فقط سرمایش روشن و 24 ساعته در تمام سال بشه. حتما توان رک ها و … رو در تب اکتیویتی کامل وارد کنین تا حرارت رک ها مدلسازی بشه و سیستم سرمایش بر اساس اون کار کنه.
برای اگزیلاری انرژی باید حدود مصرف رو استخراج کنین و وارد کنین . مثلا ببینین پمپ ها چند ساعت روشنه و توانشون چقدره