تهویه طبیعی
سلام برای انالیز گرفتن تاثیر دیوار ترومپ روی سرمایش و گرمایش خونه. که تهویه طبیعی رو برای کل ساختمون گفتین فعال کنیم و پنجره ها رو ببندیم. زیرمجموعه تهویه طبیعی قسمت اپشن، و قسمت internal control mode باید روی No vents باشه ایا؟ یا چون توی زون دیوار ترمپ برنامه زومان بندی دادم برای ونتها لازم نیست این رو دست بزنم. احساس میکنم این تاثیر گذاشته روی انالیزم. ممنونم
اگر در قسمت internal control mode روی No vents باشه قرار داده بشه یعنی پنجره ها یا بازشوهای داخلی هیچ هوایی رو از خود عبور نخواهند داد و کلا بسته هستند. پس با توجه به سناریو باید این کنترل مود مناسب تعریف بشه . برای توضیحات هر کدام به کتاب دیزاین بیلدر یا هلپ رجوع کنین.
بله ممنونم از راهنمایی تون/ سوالم این بود تو فیلمها شما گفتین باید این تهویه طبیعی فعال باشه که بریم تو اپریشن پنجره ها رو صفر کنیم یعنی کاملا بسته/ اما اگر اونجا اپریشن رو صفر کردیم پس این کنترل مد برای ونت ها هستن یعنی یا پنجره ها؟
چون گفتین برای تحلیل تاثیر دیوار ترومپ باید همه پنجره ها بسته باشه. خب اگر روی no vent بزارم پس یعنی علاوه بر پنجره ها بسته میشه ونت ها هم بسته میشه؟
بله اگر روی no vent بزارید علاوه بر پنجره ها، ونت ها هم بسته میشه