مهشید عباسی
مهشید عباسی

activity tab__heatin and cooling setback

سلام خسته نباشید

ببخشید توی activity tab قسمتی heating  و cooling  دو تا دما هست میشه توضیح بدین چه دماهایی هستن؟

توی simulation ایراد میگیره که heating point بزرگتر از cooling point هست!

چطور تعیینشون کنم؟

عکس ارور رو هم فرستادم

ممنون از وقتتون 

 پاسخ 

سلام. ست پوینت گرمایش و سرمایش برای راه اندازی سیستم سرمایش و گرمایش استفاده می شوند. یعنی اگر در تب HVAC شما برنامه زمانی سیستم سرمایش و گرمایش رو روشن کنید، دمای اتاق دقیقا روی این ست پوینت ها تنظیم خواهد شد. همواره هم باید ست پوینت سرمایش از ست پوینت گرمایش بزرگتر باشد که شما اینو اشتباه وارد کردید و باید اصلاح کنید.

اما نرم افزار، Set back هم برای سرمایش و گرمایش میگیرد، یعنی اگر درصد برنامه زمانی وارد شده برای سیستم سرمایش و گرمایش زیر 50 درصد باشد، سیستم به جای رساندن دمای اتاق به ست پوینت، اونو به دمای ست بک می رساند.

سلام ، من برنامه رو بستم و دوباره باز کردم منتها بازم ارورشو داد

دماهایی که دادم اینا بودن

این فایل کارم هست

mee_8.zip

شما اولین مشکل فایلتون اینه که دمای ست پوینت گرمایش بیشتر از ست پوینت سرمایش بود در داخل اتاقها که باید اینو اصلاح کنید. مشکل بعدی این بود که ست بک سرمایش در داخل اتاق ها کمتر از ست پوینت سرمایش بود که باید اصلاح بشه و حتما عدد ست بک سرمایش بزرگتر از ست پوینت سرمایش باشد. اعداد درست مطابق شکل زیر هست. 

خیلی ممنون لطف کردید _متوجه شدم