تحلیل نتایج در heating design
سلام و خسته نباشید. چرا در نتایجheating design میزان هدر رفت انرژی در بخش های مختلف یک زون، مقادیر بیشتری از کل بیلدینگ را نشان می دهد؟ با تشکر
سلام و خسته نباشید. چرا در نتایجheating design میزان هدر رفت انرژی در بخش های مختلف یک زون، مقادیر بیشتری از کل بیلدینگ را نشان می دهد؟ با تشکر
سلام
لطفا عکس بذارید تا بررسی کنیم.
همون طور که می بینین تصویر پایین مربوط به کل فضاست که حدود 7500 متر مربع هست و تصویر بالا مربوط به یک زون 60 متری نتایج کل ساختمان نباید اعداد بالاتری را نشان دهد؟
لطفا به واحدها دقت کنین
شما تیک نرمالیزه رو در سیمولیشن زدین و نتایج بر اساس W/m2 هست
برای مقایسه باید نتایج بر اساس kwh باشه تا بتونین مقدار انرژی کل ساختمان با یک فضا رو مقایسه کنین.
متوجه شدم . دستتون درد نکنه خیلی لطف کردین