سلام جناب مهندس. ببخشید 1سوال داشتم چرا در قسمت سیستم گرمایش برای من همه ماه های سال رو بجز آبان رو صفر نشون میده؟ در حالیکه برنامه زمانی مربوطه درست تنظیم شده؟ همچین چیزی درسته؟

 پاسخ 

سلام

نمودار اینترنال گین رو چک کنین.

احتمالا اینقدر بارهای حرارتی داخلی زیاده که ساختمان نیاز گرمایش نداره

یا ست پوینت گرمایشون خیلی بالا گذاشتید.

یا برنامه زمانی سیستم گرمایش رو غلط تعریف کردین.

خیلی ممنون از توضیحاتتون. فقط این نمودار INTERNAL GAIN هست. در ضمن من در هر چهار  سمت ساختمان نما دوپوسته قرار دادم.

بار تجهیزات خیلی زیاده

یعنی توان تجهیزات رو زیاد تعریف کردین و باید اصلاح بشه

میشه لطفا راهنمایی ام کنید که چطوری باید توان رو کاهش بدم؟ ممنونم. در تب Activity منظورتون هست؟

این اعداد رو بر چه اساس زدی؟

40 وات در هر متر مربع خیلی زیاده!

کلا تعریف کنید 3 وات در هر متر مربع

بله حتما. خیلی ممنونم از شما.