شرایط مرزی در CFD
سلام. در CFD برای باندری کاندیشن، اگر شرط مرزی SUPPLY رو بزنیم، کاربرد این شرط فقط برای مواقع تامین هوا توسط سیستم HVAC هست که هیچ ربطی هم به سیستم تهویه طبیعی نداره درسته؟
و اگر جواب بله هست، پس یعنی ما باید برای درست لحاظ شدن این شرط، باید میزان هوای ورودی سیستمِ مثلا فن کویل رو بزنیم؟ همونی که تو مکانیکال ونتیلیشن زده بودیم؟
و دما هم میشه دمای ست پوینت تهویه مکانیکی؟
سلام
شرط مرزی SUPPLY برای دریچه های تامین هوای مکانیکی، هوای تازه . سیستم سرمایش و گرمایش هست. دبی هوا برای تهویه طبیعی باید روی هر پنجره وارد بشه.
بله باید CFM یا دبی هوای سیستم ها یعنی هر فن کویل، کولر ابی ، اسپیلت و ... و دمای ورودی اونا رو بدونین. دمای ورودی سیستم ها همون دمای ست پوینت نیست!
مثلا اگر کولر گازی رو روی دمای 21 میذارید، یعنی قراره کولر تا زمانی کار کنه که دمای هوای داخل بشه 21. اما هوایی که اسپیلت میده به فضای داخل شاید 12 درجه سانتی گراد باشه.
آها متوجه منظورتون شدم... یعنی این دما هر دمایی که دلخواه ما هست برای بررسی شرایط، میتونه باشه و لزوما نیازی نیست دمای ست پوینت ها باشه... ممنون از توضیحتون
دمای ورودی هر سیستم هم دلبخواهی نیست، باید بر اساس کاتالوگ اون دستگاه یا بر اساس دمایی که اندازه گیری کردید، وارد کنین.