پارامترهای متاثر از تغییر فرم بام
سلام، من میخوام تاثیر فرم بامو بر مصرف انرژی ارزیابی کنم. فرم تخت و شیب دار و قوس دار. اگه اشتباه نکنم تغییر فرم روی مقدار تابش آفتاب دریافتی، مقدار تابش بام به آسمان در شب و مقاومت فیلم هوای سطح بام اثر داره. شبیه سازیمو توی دیزاین بیلدر انجام دادم و چون از پی سی ام استفاده کردم از الگوریتم ConFd استفاده کردم. خواستم ببینم با این اوصاف دیزاین بیلدر همه این پارامترا رو لحاظ میکنه؟ واسه محاسبه مقاومت فیلم هوا نیازه که الگوریتمشو تغییر بدم؟ کلا کاری غیر از تغییر فرم لازمه انجام بدم یا نه؟
خیلی ممنونم از زحماتتون
سلام
روشی که رفتید کاملا درسته
اما برای مقایسه صحیح باید حجم هوای داخل فرم در تمام حالات یکسان باشه، چون در غیر این صورت هر فرمی که دارای حجم هوای کمتری باشه دارای بار سرمایش و گرمایش کمتری خواهد بود. برای این موضوع استراتژی مناسبی قرار بدین.
میتونین کلا روی میزان دریافت تابش در فصول سرد و گرم و همچنین انتقال حرارت این جدار در فصول سرد و گرم کار کنین.
دیزاین بیلدر همه عوامل رو خودکار میبینه غیر از روش محاسبه فیلم هوا که نمیدونم ایا برای این چند حالت متفاوت خواهد بود یا نه