امیررضا خاکسار
امیررضا خاکسار

تهویه طبیعی

با سلام

اگر بخواهیم میزان فرش ایر برای هر نفر (مثلا 12 لیتر بر  ثانیه) در حالت تهویه طبیعی برای یک ساختمان تعریف کنیم به چه صورت باید عمل کرد؟ همچنین تصاویری میفرستم که اگر درست بود به بنده بگید. با تشکر

 پاسخ 

سلام

طبق تعریفتون تنظیمات درست هست.

اما شما از کجا میدونید که تهویه طبیعی در تمام فضاها حتی فضاهای بدون پنجره این مقدار رو میتونه تامین بکنه؟

اگر هدف شما استفاده از تهویه طبیعی واقعی بر اساس بازشوهای ساختمان برای هر فضا هیت، این تنظیمات غلطه

ممنونم از توضیحاتتون، سوال اصلیم اینه که فرش ایری که در تصویر دادم 12 لیتر بر ثانیه مربوط به تهویه طبیعی هست یا هواساز؟

الان این عدد رو برای تهویه طبیعی دادید. اما کافیه تیک تهویه طبیعی رو بردارید و تیک تهویه مکانیکی رو فعال کنید تا عدد تعریف شده برای هواساز در نظر گرفته شود.

پس در حالتی که انتخاب کردم  برای تهویه طبیعی هست نه هواساز.

ممنونم مهندس