آرشا شیری
آرشا شیری

تنظیمات دیوار ترومب

سلام تنظیمات دیوار ترومب رو اگر توضیح بدید ممنون میشم. من دیوار ترومب رو کشیدم روی حالت cavity قرار داره، به ونت ها هم برنامه زمانی دادم ولی نتیجه ملموسی نداره توی اپنینگ و HVAC هم برنامه شو درست کردم حالا نمی دونم دیگه کجا رو باید تنظیم کنم

 پاسخ 

سلام

نتایج انتقال حرارت و تعداد تعویض هوا رد زون دیوار ترومب رو قرار بدین تا چک کنیم.

این نتایج برای کل ساختمان هست.

لطفا ابتدا روی زون دیوار ترومب کلیک کنید.

بعد فقط نتایج شبیه سازی انرژی رو قرار دهید تا با هم چک کنیم.

نتایج تحلیل دیوار ترومب 

مدلسازی شما غلط هست.

چون هم نحوه تعویض هوا در فصول گرم و سرد مشکل داره

هم دمای میانگین در فضا.

سیستم اچوک باید خاموش باشه

درچه های ونت داخلی فقط در طول روز و ساعت های با تابش بالا باز باشه در فصول سرد

در فصول گرم ونت های داخلی بسته و دریچهه ای نما باز با سایبان

البته اینها پیشنهاد هست و شما میتونید تغییر بدین

متشکرم

اچوک برای کل ساختمان رو خاموش کنم؟ طبق جدول برای ماه های سرد و ساعت 9 تا 15 به ونت برنامه دادم

اچوک فقط برای دیوار ترومب حل خاموش بشه.

چون اون فضا که نباید سیستم سرمایش و گرمایش داشته باشه.

چون روی حالت کویتی بود اچوکش خاموش بود از اول

فایل رو بفرستید چک کنم.

فایل ارور میده تلگرامش کنم؟

فایل رو با فرمت zip فشرده کنید اینجا بفرستید.

اگر نتونستید تلگرام کنین.

سلام طبق فیلم آموزشی (تهویه طبیعی) تنظیمات رو انجام دادم نتایج بصورت زیر شد.نتایج دیوار ترومب:

سوالی که هست اینه که من برای دیوار ترومب (پنجرش) برنامه بازشو زمانی گذاشتم به غیر از ونت که اونم برنامه داره این کار درسته؟

اره برنامش درسته

فقط حالتشو روی general  بذارید.

فقط ونت ها در فصول گرم بسته باشه.

خیلی ممنونم از راهنمایی شما استاد عزیز بله بسته هست توی ماه های گرم