سید مسعود بزاز مسعودی
سید مسعود بزاز مسعودی

ارور در کامپوننت Set EP Zone Loads

سلام وقت بخیر

Hb zone رو وقتی به کامپوننت set ep zone Loads متصل میکنم این پیام رو میده: Ep zone object has no artribute. Is loads assigned.


 پاسخ 

این ارور احتمالا به خاطر برنامه فیزیکی corridor باید باشه که قبلا باگ داشته و احتمال داره درست نشده باشه هنوز .. یک تست بکنید و برنامه فیزیکی رو عوض کنید و ببینید ارور برطرف میشه یا خیر .

تو panel  که برای zone name هست یه ایراد تایپی در نوشتنcorridor داشتم که اصلاح کردم ولی باز همین ارور رو میده. به غیر از پلاگین set ep zone load در پلاگین 

get HP zone loads هم با ارور failed to load zone loads مواجه میشم.

برنامه فیزیکی کریدور رو عوض کنید و تست کنید 

این ارور فقط در پذیرایی رخ میده، بقیه فضاها رو که متصل میکنم چنین اتفاقی نمیافته.

و هر دو کامپوننت بدون مشگل کار می کنند.

دو مورد رو باید بررسی کنید : 

- برنامه زمانبندی 

- بارهای داخلی 

ممنون مهندس
مشگل بر طرف شد. 2 تا ایراد داشتم.
ارور اول برای زمانی بود که برای تعیین سطوح شفاف هر قسمت بنگ شده بودن zone ها و هنگامی که میخواستم همه رو دوباره به یک brep وصل کنم و بعد solve adj ، اشتباها دوبار zone  کریدر رو وصل کردم که اصلاح شد، ارور بعدی که داد، هم مرتبط به تایپ کردن بود که تو یکی از پنل ها که میخواستم به zone program بدم یک حرف رو کوچک نوشته بودم که اصلاح کردم و بزرگ نوشتم.