محاسبه بار سرمايش

سلام اقاي دكتر ، ببخشيد مزاحم شدم  من يه سوال در رابطه با اين شبيه سازي كه انجام دادم دارم ، اونم اين كه زماني كه برنامه زماني براي بازشدن پنجره ها ميدم ، وقتي پنجره براي يك ساعت در ساعت ٨ صبح باز ميشه ، مصرف سرمايش در كل سال كاهش پيدا ميكنه ، حدود ١ كيلو ولت ، سيستم سرمايش انتخابي هم fancoil + DOAS , نتايج اشتباه نيست ؟

در ساعت ٣ ظهر كه باز ميشه براي يك ساعت ، مصرف در حد سه دهم  كيلو وات افزايش پيدا ميكنه . 

و اين كه اقليم اصفهانه و كاربري اداري ، جهتگيري پنجره هم رو به جنوبه ، و يك مشكل ديگه كه هست اصلا برنامه زمان بندي كه براي كاربري اداري به heating details ميدم رو اعمال نميكنه . 

 پاسخ 

به نظرم دادن شروط دمایی برای باز کردن پنجره ها در کل منطقی تر هست تا دادن یک برنامه ای که شما کنترلی رو تکتک ساعت ها در طول سال ندارید .. در ثانی میزان یک کیلووات اصلا عددی نیست که بشه نتیجه ای ازش گرفت 

سوال دومتون رو متوجه نشدم .. 

چون ميخام رفتار كاربر رو شبيه سازي كنم و بگم براي مثال كاربر براي يك ساعت يا دوساعت يا كلا چه مدت زماني پنجره رو  باز كرده ، ميخام اينجوري شبيه سازي كنم. 

يعني نتايج اشتباهه ؟ بار گرمايش افزايش پيدا ميكنه ولي سرمايش اينجوري ميشه.

 صرفا باز کردن پنجره به واسطه اینکه طرف اگر ضور داشته باشه عقلانی نیست .. چون امکان داره دمای بیرون 40 درجه باشه یا 15 درجه بشه ..کاربر هم تو فضا حضور داشته باشه لی طبق تعریف شما پنجره باز میشه .. خوب طبیعی هست مصرف انرژی زیاد تر خواهد شد 

این نتیجه محاسبه بار گرمایش و سرمایش . سیستم انتخابی هم Fancoil +DOAS و مشکلی که هست من بهش برنامه زمانی دادم تو کامپوننت heating details وcooling کاربری اداریه ولی اعمال نکرده . اومده تو ساعت عدم حضور افراد حساب کرده . الان تو فصل های گرمایش هم بار سرمایش حساب کرده. من ساعات کاری رو بین 8 تا 15 دادم