M B
M B

مشخصات جدار

با سلام و احترام

من میخواستم دیوار و پنجره ای طبق مشخصات مبحث۱۹ داشته باشم.

روش هایی که به نظرم رسید مشخصاتی بر حسب وات بر متر کلوین میخواهند که در واقع من جزییات جدار هارو ندارم صرفا میخوام با ضرایب مبحث کار کنم.

عکس روشها رو میذارم

پس برای جدار ضریب R رو وارد کردم(عکس ضریب مبحث۱۹) و برای پنجره،از پنجره ای مشابه ان استفاده کردم

و بعد بهینه سازی کردم.

ایا این روشی که رفتم(دو عکس اخر)درسته ؟

 پاسخ 

درسته مشکلی نداره ولی برای اطمینان بیشتر با label surface zone مجدد چک کنید که درست اعمال کرده باشه 

M B 5 سال پیش

متشکرم

M B 5 سال پیش

عذر میخوام عرض دیگه ای هم داشتم

در کامپوننت EP window material ضریبی به نام U_value دارد، تعریف این ضریب درواقع همون ضریب انتقال حرارت خودمون هست،ولی واحد U_value وات بر متر کلوینه،واحد ضریب انتقال حرارت وات بر مترمربع کلوینه؛

با توجه به اینکه در تعریف کامپوننت، ضریب U_value لایه هوای طرفین را هم در نظر میگیره به نظر میاد واحد رو کامپوننت اشتباه نوشته و همون ضریب انتقال حرارت بر حسب وات بر مترمربع کلوینه که کامپوننت در تعریفش واحدرو اشتباه نوشته، 

ممکنه راهنمایی کنید؟

واحد u value همون وات بر مترمربع کلوین هست ..امکان داره تو اون description اشتباه تایپی داشته باشه 

M B 5 سال پیش

متشکرم استاد