مریم طلایی
مریم طلایی

OpenStudio

با سلام. با توجه به تمرین فیلم آموزشی برای شبیه سازی با اوپن استودیو سیستم مکانیکی Radiant floor+DOAS در نظر گرفته شد و با ارور مواجه شد باری زون پذیرایی،  که وقتی سیستم HVAC  رو تغییر دادم اصلاح شد. ممنون میشم بفرمایید دلیلش چه چیزی میتونسته باشه؟

سپاس


 پاسخ 

این ارور میتونه چند دلیل داشته باشه ... مثل عدم تعریف درست برنامه زمانبندی ست پوینت، یا عددی که برای میزان روزهایی که تعیین میکنید به عنوان warm up days برای پیش از شبیه سازی اصلی .. یا مشخصات مکانیکی که اعمال کردید ..