مشکل در تعریف متغیرها
با سلام
من از فایل دیزاین بیلدر که بر اساس انرژی پلاس 8.9 کار می کنه خروجی idf ذخیره کردم. هرچند هنگامیکه با همان ورژن انرژی پلاس باز می کنم وارنینگ می ده. اما بعد از باز شدن هم تعداد obj های که در قسمت output variables و یا output meter نشان می ده خیلی زیاده ( هر فضایی رو جداگانه ظاهرا داره نشون می ده. )در حالیکه فقط بخواهیم فقط رو یک موضوع مثلا بار گرمایش یا سرمایش تو کل ساختمان رو بعنوان متغیر به فایل rvi اضافه کنم چکار باید بکنم؟ در ضمن من کار با انرژی پلاس رو حرفه ای بلد نیستم.
در ضمن موقع validate هم با این پیغام مواجه میشم. energy plus 8.9.0.001 رو ازکجا دانلود کنم؟
سلام، ابتدائا اگر ورژن انرژیپلاس فایل شما 8.9 است داخل فایل idf هم دقیقا 8.9 باشد ( و نه 8.9.00)، بعد اینکه باید نسخه 8.9 را از سایت انرژیپلاس دانلود کنید و محلش را برای نرم افزار jeplus مشخص کنید. فرکونسی خروجی ها را RunPeriod بذارین، هم تو خود فایل idf و هم در rvi، وقتی خروجی ای را در rvi طلب میکنید که برای چند زون یا ... هست اینطور بیان میشه: مثلا اگر zone sensible cooling energy رو دارین و ۴ زون دارید اینها به ترتیب c0 c1 c2 c3 تولید میشن، برای درک بهتر یکبار با jeplus با همین یک خروجی ران بگیرید. سپس برای بهینه سازی می توانید در rvx مجموع c0 تا c3 را به عنوان تابع هدف قرار دهید. یک راه دیگر هم اینست که از ابتدا از خروجیهای meters استفاده کنید که کل بار ساختمان را یکجا می دهند مثل Cooling:Electricity، یا Heating:Electricity
ممنونم استاد. در فایل idf ایجاد شده توسط دیزاین بیلدر، ورژن نرم افزار رو دستی عوض کردم(صفراشو پاک کردم) ظاهرا درست شده ودیگه ایراد نمیگیره.
اما خروجی های meters هم کلی object ایجاد کرده و بصورت یکجا نمیشه بار سرمایش و گرمایش رو دید.
مشکلی نداره، شما فقط اون خروجیهایی که در rvi مینویسید رو در jeplus میگیرین، فقط حواستون باشه اون ها در idf هم به صورت runperiod باشن، اگه از ideal load air system استفاده می کنین برای بار کل ساختمان می تونید از ۲ خروجی ساده Cooling:DistrictCooling و Heating:DistrictHeating در قسمت meters استفاده کنید.
استاد ببخشید من چون انرژی پلاس بلد نیستم (با دیزاین بیلدر کار می کنم) میشه بیشتر در خصوص run-period و ideal load air system توضیح بدید. در دیزاین بیلدر چطوری میشه اینها رو تنظیم کرد؟. ایا ضرورت داره انرژی پلاس رو هم یاد بگیرم تا بتونم با jeplus کار کنم؟
بله حتما در یک حد کلی باید انرژیپلاس رو بلد باشین لااقل، چون ما دقیقا فایل idf انرژیپلاس رو بهینه میکنیم. runperiod دوره شبیه سازیه، جزو آبجکتهای اول انرژیپلاسه. Ideal Load Air System هم یه سیستم ایدهآل فرضیه که برای هر زون تعریف میشه تا بار حرارتی اون زون رو حساب کنه.