نیلوفر هاشمی
نیلوفر هاشمی

علت ارور در محاسبه انرژی با موتور اپن استودیو

با سلام خدمت استاد عزیز.

زمانی که با موتور انرژی پلاس از پروژه خروجی میگیرم همه چیز درست است و هیچ اروری وجود نداره (sever error = 0) . اما زمانی که همین پروژه را با موتور اپن استودیو خروجی میگیرم کلا ارور none type میدهد و انتخاب هر کدام از سیستمهای مکانیکی هم تاثیری در این ارور نداره. ممنون میشم اگر علت این ارور را بفرمایید.

 پاسخ 

شما بر چه اساسی سیستم ideal air load رو مستقیم میدید به اون ورودی ؟ اون ورودی برای موضوعی دیگه هست .. 


ارور شما مربوط به یکی از برنامه فیزیکی هاست .. یک باگ کوچیک هست ..معمولا واسه برنامه زمانبندی corridor اتفاق میوفته ..

سلام استاد عزیز.

حق با شما بود. برنامه فیزیکی corridor ها را تغییر دادم و مشکل برطرف شد.

سپاس از راهنماییتون.

استاد عزیز ارور قبلی برطرف شد و در عوض ارور جدیدی به وجود آمد. ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.

استادد عزیز 

متوجه ارور شدم و برطرفش کردم. سپاسگزارم.