سلام و عرض ادب 

من در اینجا میخوام در شهر رشت بررسی کنم که میزان باز بودن یا نبودن پنجره چه میزان بر تهویه طبیعی موثر خواهد بود و از طرفی به صورت دیفالت نمیخواستم از سیستم مکانیکی استفاده کنم تا تاثیر تهویه طبییعی به تنهایی دیده بشه حالا سوالی که مطرح هست من میزان گشودگی پنجره رو مشخص می کنم ولی از کجا میتونم بگم که این پنجره باز هست یا بسته ؟


 پاسخ 

با ورودی Opening area fraction sch میتونید برنامه زمانبندی ساعتی برای کل سال تعریف کنید 

بسیار عالی ولی من اگر اینجا تعیین کنم بعد ورود و خروج هوا رو خودش با توجه به جهت باد تعیین می کنه ؟ مثلا من میخوام از سمت غرب که باد غالب شهر هست وارد و از سمت جنوب خارج بشه که در شکل زیر اندازه پنجره رو تعریف کردم 

در خصوص این Opening area fraction sch  هم باید من به صورت True و False برای هر روز تعیین کنم ؟ میشه راهنمایی کنید که چطور می تونم این رو هم تعریف کنم مثلا بخوام بگم در روز باز باشه در شب بسته یا هر نوع دیگر 



ممنون از وقتی که گذاشتید و پاسخ شما


در مورد موضوع اول بر اساس داده های epw و ساعتی جهت باد رو محاسبه میکنه و شما روش کنترلی ندارید 

در مورد سوال دوم برنامه زمانبندی به صورت fractional هست .. یعنی باید ضریب بدید .. 0 یعنی کاملا اون ضریبی که گفتید پنجره بازشو هست باز باشه .. یک یعنی کاملا بسته .. اعداد میانی هم به ترتیب اگر بدید به صورت ضریب عمل خواهند کرد ..

ممنونم تا الان داره خوب پیش میره ...

سلام مجدد

الان انجام دادم مراحل قبلی رو ولی چندتا سوال برام مطرح هست 

1. ااز کجا بدونم تهویه طبیعی داره انجام میشه یا خیر ؟

2. فرق این دو مورد در چیست و اگر ما میانگین بگیریم برای سال بدست میاد دیگه درسته ؟

camfortableorNot  و percentofTimecofortable

3. حالت عادی بدون پنجره و صرفا یک مکعب برای یک ساختمان مسکونی حالت عادی این دو مقدار بالا حدودا چقدر هست ؟

4. میزان تاثیر تهویه طبیعی در اقلیمی مثل رشت مگه نباید زیاد باشه ؟ ولی خوب حس میکنم یه مقدار میزان تغییر کم هست.

1. شما به واسطه این خروجی میتونید ببینید چه میزان پرت یا نفوذ حرارتی دارید به واسطه تهویه طبیعی .. 

2.اولی یک مقدار مطلق هست برای بازه زمانی تعیین شده ... که عدد 0 uncomfortable هست و 1 اسایش .. دومی میانگین کلی هست ..

3. سوالتون از بیس غلطه .. باید محاسبه کنید 

4. شما نمیتونید برای یک اقلیم نسخه خاص و دقیق درست کنید .. کاملا بستگی به شرایط مرزی و طرحتون داره 

این گزینه که شما گفتید برای حالت فایل نمونه سایت هیدرا هم نیست مثل فایل من، الان این نمونه همون سایت هست خدمتتون ارسال کردم.

مورد دیگه اینکه من برای سوال سه  که میگید از پایه غلط هست من چطور میتونم برای تهویه طبیعی که تو این اقلیم میدونم جواب میده و صرفا میخوام حالت نرم افزاری تست کنم باید مطمئن بشم که الان درست انجام شده است. یعنی یه حالت پایه میخوام داشته باشم و بدون تهویه طبیعی و حالا با تهویه طبیعی مقایسه کنم برای همین گفتم حدود در حالت عادی بدون گشودگی مثلا 68 درصد رضایت هست و خوب با پنجره 71 درصد که این نشون میده فکر کنم که کار من یه جایی اشتباه هست . درسته ؟

من متوجه قسمت اخر کارتون نشدم .. 

در مورد قسمت اول شما باید با کامپوننت simulation outputs خروجی هایی رو که مد نظر دارید true کنید .. 

شما میتونید یکبار تهویه طبیعی رو برای زون آف کنید یکبار بهش تهویه طبیعی بدید و بر اساس اون خروجی که گفتم نتایج رو مقایسه کنید ..