روش اتصال آنالیز روشنایی طبیعی به ادامه شیبه سازی انرژی
با سلام.
بعد از تکمیل مرحله run daylight analysis (با هر کدام از سه روش analysis recipe)، چگونه میتوان این مولفه را به مولفه run energy simulation متصل نمود؟ زیرا مولفه روشنایی خروجی HBZone ندارد مگر اینکه در تنظیمات روشنایی مصنوعی برنامه زمان بندی تعیین کنیم و به مولفه set EP zone schedule برسیم تا بتوانیم خروجی HBZone داشته باشیم.
سوال دوم اینکه در آنالیز روشنایی با روش daylight factor و همچنین روش grid based چگونه میتوان تنظیمات روشنایی مصنوعی را لحاظ کرد. ممنون میشم اگر ارور زیر را مشاهده کنید:
با تشکر.
در مورد سوال اول شما دارید روشنایی طبیعی رو لحاظ میکنید که مصرف برق روشنایی مصنوعی کم بشه .. پس در تیجه باید از همون روشی استفاده کنید که نتایج وصل بشه به برنامه زمان بندی روشنایی مصنوعی .. من نمیدونم چه راهی دیگه ای مد نظر دارید .. چون از نظر تئوری راهش همینه ..
ارورتون داره میگه تعداد نقاط مورد انالیز با تعداد انالیز برابر نیست ...
در مورد سوال دوم .. شما نمیتونید دیلایت فاکتور رو به روشنایی مصنوعی وصل کنید و همینطور grid based رو .. چون df فقط در اسمان ابری انالیز میکنه به صورت دیفالت و از واقعیت به دور هست و ماهیتش متفاوت است .. و grid based فقط برای یک ساعت و لحظه خاص از سال انالیز میکنه که بازم نمیتونید لینک کنید .. وجود annual recipe برای همین لینک کردن دیلایت در پروسه انرژی هست ..