مدل سازی بام سبز
با سلام . من یه ویلا رو شبیه سازی کردم . هدفم تاثیر بام سبز روی بار سرمایش و گرمایش بوده . ولی نتیایج برعکس بدست اومدن . می خواستم اگر ممکن هست براتون من رو راهنمایی بفرمایید .
با سلام . من یه ویلا رو شبیه سازی کردم . هدفم تاثیر بام سبز روی بار سرمایش و گرمایش بوده . ولی نتیایج برعکس بدست اومدن . می خواستم اگر ممکن هست براتون من رو راهنمایی بفرمایید .
با سلام. بام سبز تاثیر بسیار محدودی روی بار ساختمان (طبقه آخر) دارد. در خروجی پیوست نیز بار گرمایشی مقداری کاهش داشته. البته در خصوص صحت اعداد و ارقامتون اطمینان ندارم چون فایلتون رو به دیتیل بررسی نکردم. مواردی از قبیل ست پوینت اشتباه؛ تعریف نفوذ هوای اشتباه؛ مصالح زیادی عایق یا برعکس؛ که به اشتباه وارد شده باشند میتواند موجب دادههای پرت شود.