Mandana
Mandana

تغییر متریال سایبان در EMS

سلام استاد وقت بخیر، در بخش window material blind در EMS، با تفییر conductivity هیچ تغییری در نتایج به وجود نمیاد. اگر بخوایم سایبان از جنس عایق حرارتی باشه باید از همین قسمت ویژگی های مورد نظر رو وارد کنیم؟

@amirT 

 پاسخ 

بر فرض اینکه شما کد رو درست نوشته باشید .. شما دارید صحبت از conductivity میکنید که تعریفش مشخص هست .. یعنی ضریب انتقال حرارت به واسطه “رسانش” .. و بعد میخواید بدید به سایه بانی که دو طرف آن لایه های هواست .. در نتیجه چرا باید تاثیر در نتایج شما بزاره ؟ 

در زمان هایی که سایبان کاملا بسته هست، می خوام بتونه مثل عایق حرارتی عمل کنه

@amirT 

حتی تو حالت کاملا بسته باز هم یک لایه هوا بین شیشه و سایه بان خواهد بود و از طرفی بالا و پایین شیشه رو باید حتما بسته در نظر بگیرید .. من این موردی رو که میگید تست نکردم ولی با توجه به محاسبات تاثیر نوع سایه بان روی فیزیک ساختمان تا جایی که خاطرم هست این مورد را دور از ذهن میدونم … میتونید باز هم Engineering Reference انرژی پلاس رو مطالعه کنید