بهاره پورحسینی
بهاره پورحسینی

تعیین دمای اولیه تانک در نرم افزار TRNSYS

سلام روزتون بخیر 

در نرم افزار ترنسیس امکان این هست که دمای اولیه برای تانک درنظر بگیریم؟ تا جایی که من متوجه شدم خود نرم افزار با دمای صفر شروع به کار میکند.ممنون میشم راهنمایی کنید.

@hooman_azad79 

 پاسخ 

با سلام

بله ترنسیس بصورت پیش فرض معمولا دمای تانک را صفر درجه در نظر می گیرد. اما شما می توانید دمای اولیه دلخواه برای تانک خود در نظر بگیرید. برای اینکار کافیست به تب Derivative رفته و اونجا دمای اولیه هر نود را مطابق میل خود تنظیم نمایید. اگر هم فقط یک نود دارید، دمای اولیه ای که ست می نمایید برای کل تانک اختصاص می یابد.

ممنون از پاسخگوییتون