hoorie ghorbani
hoorie ghorbani

اعتبار سنجی در خصوص اسایش حراراتی

سلام استاد 

وقتی اسایش حراراتی pmv comfort و یا indoor adaptive thermal comfort  و در میاریم

چطور باید ثابت کنم و اعتبار سنجی رو انجام بدم برای مقالات علمی

مثلا من یک فصل و کار کردم که میشه 90 روز 

اگر تجربی با وسایل یک روز یا 10 روز و حساب کنم با فرمول و با دما سنج و .... میشه 10 روز تعمیم داد به 90 روز ؟


یا اینکه آیا باید به مقاله ای که قبلا با هانی بی اسایش در اورده ارجاع بدم ؟


استاد میشه ازتون خواهش کنم برام این  و جا بندازید . 

مدت ها درگیرشم


با تشکر .

 پاسخ 

تو مقالات شبیه سازی اصولا ولیدیشن برای سه موضوع شاید مطرح بشه : 

1- ولیدت کردن با آزمایش تجربی که شما نتایج بدست امده شبیه سازی رو با مدل ازمایشگاهی برای یک بازه خاص و محدود از سال ولیدیت میکنید 

2- ولیدیت کردن با نمونه مقالات مشابه تجربی که شما اون اطلاعات ازمایشگاهی رو مدل میکنید و نتایج شبیه سازی خودتون رو باهاش مسنجید (لزوما نیازی نیست که خیلی با مورد مطالعاتی شما شبیه باشه)

3- ولیدیت کردن با یک سری رفرنس های شبیه سازی مثل همون ashrae 140 که هدف اینه ریویور بدونه شما تو شبیه سازی دقت لازم رو دارید و اگر شبیه سازی کردید تو کار اصلی خودتون ، اطلاعاتتون موثق هست ..


هر کدوم از سه روش بالا ولیدیت میکنه کار شما رو