با سلام خروجی انرژی پلاسم همچنان non convex  ارور میده.  solar distribution رو هم کم کردم حتی گذاشتم دو ولی باز هم ارور میده نمیخام حجمم رو دست بزنم. چیکار باید کنم؟ واینکه خروجی میتونم بگیرم و نمودار میده بهم ولی میخام ببینم میشه به داده ها مطمعن بود؟

            {0;0;0}

0. Current document units is in Meters

1. Conversion to Meters will be applied = 1.000

2. Current document units is in Meters

3. Conversion to Meters will be applied = 1.000

4. [1 of 8] Writing simulation parameters...

5. [2 of 8] No context surfaces...

6. [3 of 8] Writing geometry...

7. [4 of 8] Writing Electric Load Center - Generator specifications ...

8. [5 of 8] Writing materials and constructions...

9. [6 of 8] Writing schedules...

10. [7 of 8] Writing loads and ideal air system...

11. [8 of 8] Writing outputs...

12. ...

... idf file is successfully written to : c:ladybugunnamedEnergyPlusunnamed.idf

13. 

14. Analysis is running!...

15. ...

...


Done! Read below for errors and warnings:


16. 

17. Program Version,EnergyPlus, Version 8.5.0-c87e61b44b, YMD=2020.07.03 00:46,IDD_Version 8.5.0

18. 

19.    ** Warning ** IP: Note -- Some missing fields have been filled with defaults. See the audit output file for details.

20. 

21.    ************* Beginning Zone Sizing Calculations

22. 

23.    ** Severe  ** DetermineShadowingCombinations: There are 1 surfaces which are casting surfaces and are non-convex.

24. 

25.    **   ~~~   ** ...Shadowing values may be inaccurate. Check .shd report file for more surface shading details

26. 

27.    **   ~~~   ** ...Add Output:Diagnostics,DisplayExtraWarnings; to see individual severes for each surface.

28. 

29.    ** Warning ** ManageSizing: For a plant sizing run, there must be at least 1 Sizing:Plant object input. SimulationControl Plant Sizing option ignored.

30. 

31.    ************* Testing Individual Branch Integrity

32. 

33.    ************* All Branches passed integrity testing

34. 

35.    ************* Testing Individual Supply Air Path Integrity

36. 

37.    ************* All Supply Air Paths passed integrity testing

38. 

39.    ************* Testing Individual Return Air Path Integrity

40. 

41.    ************* All Return Air Paths passed integrity testing

42. 

43.    ************* No node connection errors were found.

44. 

45.    ************* Beginning Simulation

46. 

47.    ************* Simulation Error Summary *************

48. 

49.    ** Warning ** The following Report Variables were requested but not generated

50. 

51.    **   ~~~   ** because IDF did not contain these elements or misspelled variable name -- check .rdd file

52. 

53.    ************* Key=*, VarName=COOLING COIL ELECTRIC ENERGY, Frequency=Hourly

54. 

55.    ************* Key=*, VarName=CHILLER ELECTRIC ENERGY, Frequency=Hourly

56. 

57.    ************* Key=*, VarName=BOILER HEATING ENERGY, Frequency=Hourly

58. 

59.    ************* Key=*, VarName=HEATING COIL TOTAL HEATING ENERGY, Frequency=Hourly

60. 

61.    ************* Key=*, VarName=HEATING COIL GAS ENERGY, Frequency=Hourly

62. 

63.    ************* Key=*, VarName=HEATING COIL ELECTRIC ENERGY, Frequency=Hourly

64. 

65.    ************* Key=*, VarName=HUMIDIFIER ELECTRIC ENERGY, Frequency=Hourly

66. 

67.    ************* Key=*, VarName=FAN ELECTRIC ENERGY, Frequency=Hourly

68. 

69.    ************* Key=*, VarName=EARTH TUBE FAN ELECTRIC ENERGY, Frequency=Hourly

70. 

71.    ************* Key=*, VarName=PUMP ELECTRIC ENERGY, Frequency=Hourly

72. 

73.    ************* Key=*, VarName=ZONE VRF AIR TERMINAL COOLING ELECTRIC ENERGY, Frequency=Hourly

74. 

75.    ************* Key=*, VarName=ZONE VRF AIR TERMINAL HEATING ELECTRIC ENERGY, Frequency=Hourly

76. 

77.    ************* Key=*, VarName=VRF HEAT PUMP COOLING ELECTRIC ENERGY, Frequency=Hourly

78. 

79.    ************* Key=*, VarName=VRF HEAT PUMP HEATING ELECTRIC ENERGY, Frequency=Hourly

80. 

81.    ************* There are 2 unused schedules in input.

82. 

83.    ************* There are 2 unused week schedules in input.

84. 

85.    ************* There are 6 unused day schedules in input.

86. 

87.    ************* Use Output:Diagnostics,DisplayUnusedSchedules; to see them.

88. 

89.    ************* EnergyPlus Warmup Error Summary. During Warmup: 0 Warning; 0 Severe Errors.

90. 

91.    ************* EnergyPlus Sizing Error Summary. During Sizing: 1 Warning; 0 Severe Errors.

92. 

93.    ************* EnergyPlus Completed Successfully-- 3 Warning; 1 Severe Errors; Elapsed Time=00hr 00min 46.31sec

94. 


 پاسخ 

اگر هدف شبیه سازی انرژی هست بله ولی اگر روی اسایش حرارتی کار میکنید تا حدی میتونه نتایج رو تغییر بده ولی باز هم نه زیاد

ممنون مرسی، فقط من چطور میتونم این ارور رو کلا حل کنم؟ راه دیگه ای نداره؟

خیر .. باید زون ها رو به کانوکس تبدیل کنید 