K A
K A

خروجی گرمایش و سرمایش

سلام.من از فایل idf  که خروجی نرم افزار دیزاین بیلدر هست، در نرم افزار انرژی پلاس ران گرفتم ولی در قسمت خروجی های meter اطلاعات مربوط به heating:electricity وcooling:electricity وجود نداره .ممنون میشم بفرمایید چطور میشه این اطلاعات رو به دست آورد؟ و اینکه برای استفاده در نرم افزار jeplus باید به حالت annual باشه یا runperiod?

 پاسخ 

با سلام

خروجی‌های مذکور مستلزم مدلسازی سیستم HVAC حقیقی هستند و نه Ideal Load Air System.


K A 4 سال پیش

من از حالت detailed HVAC  استفاده کردم آیا این مورد هم ایجاد مشکل میکنه؟

You will see Cooling: Electricity if you have defined an HVAC system that consumes electricity for cooling like PTAC.

Select the RunPeriod frequency for jEPlus instead of Annual if you are using a different version of EnergyPlus 8.8