امید عبدالمجید
امید عبدالمجید

عدم تغییر مصرف برق Cooling با کاهش U دیوار

سلام وقت بخیر 

من دو مدل دیوار با ضریب انتقال حرارت های متفاوت در نظر گرفتم ولی در نتایج، مصرف برق سالیانه برای Cooling تقریبا یکسان در میاد ولی برای گاز کاهش پیدا میکنه

علت اینکه مصرف برق یکسان در میاد چیه؟

سیستم hvac هم شامل بویلر، چیلر هوا خنک، فن کوئل و هواساز هست

 پاسخ 

سلام

میزان انتقال حرارت دیوار رو در هر دو حالت با هم مقایسه کنین و ببینین در تابستان و زمستان چه تغییری کرده

باز هم برای زمستان این عدد تغییر کرد ولی برای تابستان با کاهش ضریب انتقال حرارت دیوار، انتقال حرارت از طریق دیوارها افزایش پیدا کرد یعنی انگار اصلا در نظر نمیگیره دیوار رو 

در واقع اصن برای تابستان تغییری نمیکنه

لطفا انتقال حرارت دیوار رو در دو حالت با اکسل رو هم رسم کنین و نمودارشو اینجا بذارید.