wara badr
wara badr

pmv

سلام وقت بخیر
من فضایی رو شبیه سازی کردم که در بازه زمانی تابستان با دمایی بین 21 تا 31 و میانگین رطوبت 31 هست.
برای محاسبه pmv با اعداد معمول ضریب پوشش 0.5 clo و پیاده روی 1.21 m/s و متابولیزم 80 استفاده میکنم ولی pmv خیلی منفی میشه با توجه به اینکه فصل تابستان هست و بازه دمایی هم بالا هست.
می خواستم ببینم میشه راهنمایی ببفرمایی مشکل کجاست و عدد پیاده روی رو پقدر می تونم بالاتر ببرم؟

 پاسخ 

سلام از کدام ورژن استفاده میکنین؟

در کل ممکن است پارامتر دمای تابشی را اشتباه وارد کرده باشید 

و البته شاخصpmv در کل شاخص مناسبی برای اسایش نیست برای این کار ازpet استفاده کنین 

سطح خروجی پیاده رو بسته به نظر خودتون تعیین میشه ولی استاندارد اون مرکز جرم یا ثقل انسان معمولی و ارتفاع یک‌متر و ده سانت هست